土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于楼梯间加压送风量《高规》和《建规》中的差异

关于楼梯间加压送风量《高规》和《建规》中的差异

发布于:2014-08-14 16:37:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 iowangs 于 2014-8-15 09:14 编辑

《高规》中的楼梯间加压送风量表格我有些疑问,请教高手
表格.png
关于风量的选取注释中说
高规.png
而《建规》中的描述是
建规.png
《技术措施09 》中的描述与《建规》中相同
措施.png

如果工程中楼梯间(只有1个出入口)及楼梯间前室(有2个或以上出入口)都无自然排烟条件,采用楼梯间加压,前室不送风的防烟方式,那么楼梯间加压送风量在选用表格中的数据校核的时候是否需要乘1.5~1.75的系数呢?

按照这种防烟形式的原理,对楼梯间加压,然后楼梯间间接对前室加压,那么为了保证前室的加压送风量,就需要在选用数值上乘系数。
但是按照《高规》的注释字面含义,上面所说的送风量只是对加压送风处(楼梯间)而言,我觉得这是一个漏洞,可以不乘系数。也许以后规范修订的时候会对此处作出修改。

按照安全性的考虑,我认为在高层建筑的设计中还是应该把系数乘上。大家平时是怎么做的,遇到的审图意见又是如何?



表格.png


高规.png


建规.png


措施.png

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • fengzhenwu77
    fengzhenwu77 沙发
    很好的资料啊啊啊
    2016-06-02 22:43:02

    回复 举报
    赞同0
  • xinxin56101
    xinxin56101 板凳
    学习了 谢谢各位分享
    2016-05-21 22:20:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻找通风工程设计资源

请问有在设计院专业做通风设计的吗?在苏州的,谢谢

回帖成功

经验值 +10