土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 这样选用冷媒铜管是否可行?

这样选用冷媒铜管是否可行?

发布于:2014-08-14 19:10:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是一名监理,在中央空调安装时施工方所用的冷媒铜管有关19.05mm这一规格时采用的是O管,而我在网上查到的中央空调技术资料在19.05这一规格都是用1/2H管的(制冷剂是R410a)。且我还看到有人发表在网上的《空调铜管管径要求》一文中通过计算关于19.05这一规格的铜管必须用1/2H,如果用O管壁厚必须加向上等级,否则有爆管的可能。而且施工方大都为了省费用,铜管壁厚一般是负公差。我将现场的该规格19.05的铜管测量了一下,壁厚最多0.9mm(标准是1mm)。
以上是实际情况,我想请教各位先生,这样施工会产生严重问题吗?
  • goto123456
    goto123456 沙发
    本帖最后由 goto123456 于 2014-8-15 15:09 编辑

    参考相关标准
    2014-08-15 14:54:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蓝天R123制冷剂用于什么空调机组?

本人从事制冷剂销售的菜鸟,虽然入行6-7年但是对技术这一块一窍不通,现在跪求:请问蓝天R123主要用于什么机组?到底是特灵还是螺杆式机组?希望前辈们回答,谢谢!

回帖成功