0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1365 人订阅
阅读下一篇
减压稳压室内消火栓与设计的一些不解之处?1:不知道哪个规范规定“消火栓栓口动压大于0.5Mpa时,必须采用减压措施问:现在所谓的减压稳压型室内消火栓不是有这么一个功能吗“无论栓前压力怎样变化,通过减压稳压装置都能使出水口压力及流量保持稳定,达到减压稳压的目的”。那还有必要设计所谓的减压措施吗?2:消火栓安装完毕后要做密封性试验,在1.6MPa水压下,持续2分钟,各连接部位不得有渗漏现象问:消火栓的出水口压力都是产品设定死的,1.6Mpa的试验压力是指消火栓入口处的水压吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
版专攻
沙发
楼上回答很好,放在车位下也可以,但是要考虑可过车
2014-08-14 09:08:14
赞同0
-
小时工
板凳
需要综合考虑,可以是一个楼可以是相邻的几个楼,看你选型的数据。选型可以参照设计标准图集的参数选择。不相邻的楼公用一个也可以,但是一般因为管线比较长,管道起点端点落差大的原因,不会很长距离的楼还公用一个。小于5m处设置的问题,这个要看情况了。看你化粪池的大小吧。放在绿地上是肯定没有问题的,放在露天车位上需要考虑好。
2014-08-14 09:00:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报