土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压稳压室内消火栓与设计的一些不解之处?

减压稳压室内消火栓与设计的一些不解之处?

发布于:2014-08-13 15:53:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1:不知道哪个规范规定“消火栓栓口动压大于0.5Mpa时,必须采用减压措施
问:现在所谓的减压稳压型室内消火栓不是有这么一个功能吗“无论栓前压力怎样变化,通过减压稳压装置都能使出水口压力及流量保持稳定,达到减压稳压的目的”。那还有必要设计所谓的减压措施吗?


2:消火栓安装完毕后要做密封性试验,
1.6MPa水压下,持续2分钟,各连接部位不得有渗漏现象
问:消火栓的出水口压力都是产品设定死的,1.6Mpa的试验压力是指消火栓入口处的水压吗?


3:消火栓的参数中有一个进水口(in):2.5
问:请问这个2.5是指什么意思


全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • ly7818
    ly7818 沙发
    nlp125 发表于 2014-8-13 20:49 1.不是的,减压稳压消火栓栓前压力有要求的,可参考04S202说明部分,静水压力校核小于0.4Mpa时不能用减压稳 …上述回复准确,值得称赞!
    2014-08-19 09:35:19

    回复 举报
    赞同0
  • 风在何方
    风在何方 板凳
    设置减压消火栓了,不过减压消火栓只能减压0.9MPa的以下的压力,超了0.9MPa,就用不了减压消火栓
    2014-08-18 16:18:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

案例分析:上海迪士尼奇幻童话城堡BIM技术的应用

工程概况奇幻童话城堡,是上海迪士尼乐园的标志性建筑,位于梦幻乐园的中心地块。是一座及娱乐,餐饮,会展功能于一体的主题建筑,该项目总建筑面积10510 m2,建筑高度21m,最高塔顶高度46m,地下室面积约为3000 m2。该项目空间不大,机电各专业系统错综复杂,较传统设计增加了许多新的系统,如水专业的水景管线,暖通专业的压缩空气以及电气专业的满足娱乐设备的配电桥架,另外业主对室内装饰严格控制,这使得传统的二维绘图方式无法满足该项目的要求。因此尝试基于Revit MEP平台通过BIM技术的应用,为图纸绘制、管线综合、碰撞检测及施工指导提供了新的途径。