<<住宅建筑规范>>第8.2.7条规定:住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置.
现在遇到跃层,上面是卫生间,下面是厨房,排水立管是设一趟还是两趟???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • honner
    honner 沙发

    1,卫生间可以降板做同层排水,在拐到其他污水管里面。
    2,厨房上面做托板,在拐到其他污水管里面就可以了,不用另立一根。
    2007-10-11 10:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • yeleixiaor
    yeleixiaor 板凳
    最好设2根。因为现在都提倡污废分流
    不过规范也没说不可以一起排
    2007-10-11 09:12:11