生活热水系统补水为什么在循环泵的出口?市政自来水压力够么?循环泵与补水如何工作的?试想:用户30户,同时使用系数70%,总流量假设8m3/h,考虑用户用了5m3/h(假设),如补水在循环水泵的出口,水泵的吸入口流量岂不只有3m3/h,这不合理吧?哪位大侠解释一下吧,我实在想不通了。谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jixjun20021026
沙发
我用的是老工程师的习惯用法:
2007-10-12 02:15:12
赞同0
-
yeleixiaor
板凳
我一般用天正画图,天正里只要把线型和线宽设置好,会自动生成相应的图层,画出来的都是PL线,这样不需要再设置了
2007-10-11 08:59:11
赞同0
加载更多选用黄色\红色\白色等颜色区分不同线型,只用三个图层,一个是0层,一个是原图层,一个是自己画的图层.同时用布局来生成不同的图纸.用熟悉了感觉比用许多图层还快,毕竟,给排水图是比较简单的工程图.
当然我不太喜欢用天正画图,因为和我的习惯不一样.没有一种上手制图的手感.