初学者:生活热水系统补水为什么在循环泵的出口?
初学者:生活热水系统补水为什么在循环泵的出口?
生活热水系统补水为什么在循环泵的出口?市政自来水压力够么?循环泵与补水如何工作的?
试想:用户30户,同时使用系数70%,总流量假设8m3/h,考虑用户用了5m3/h(假设),如补水在循环水泵的出口,水泵的吸入口流量岂不只有3m3/h,这不合理吧?
哪位大侠解释一下吧,我实在想不通了。
谢谢了
发布于
2007-10-10 16:35:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
gaoyanling2008
原来我也有这样的误区,现在明白了,谢谢
2008-10-16 13:17:16
来自 PC
评论
举报
jixjun20021026
当然会有这种现象了。
水具有不可压缩性,但、且水具有高于4摄氏度时,温升对应体积膨胀的特性。例如:在热水系统水温下降到20度以下,再恢复加热到70度的过程中,如果没有用水点,则系统体积会膨胀,多余的水会找地方容身,作为补水的冷水管,这时一定会变热,相信好多人都有这种经验。