关于市政给水问题?

发布于:2004-12-01 17:53:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一70000m2多层(6层)小区,其中一栋负一层为车库(停193辆车),市政水源为两处,一处压力为0.6MPa,管径DN200,一处压力为0.3MPa,管径DN900,由于有车库的一栋要设室内消火栓及喷淋系统,我在负一层设有消防水池360m3,同时储存室内外消防用水量,由于另一处水源压力不足,我能否在DN200的管道上接两个进水接点,那这样水池是否不用储存室内外消防用水,室内外消防用水而由市政直供?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wl1001
    wl1001 沙发
    水池还的要
    但不用这么大,只要能管地下车库的就可以了,住宅消防就可以由市政接入,保证两个入水口就可以,然后设几个室外消防栓,我觉得就可以了
    2004-12-06 12:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • suyunfeng
    suyunfeng 板凳
    其实没有必要设消防水池的!你所说其本符合规范要求,你的室外压力及用水量都够了,如室内消防压力不够你可以设屋顶水防水箱同时做增压措施!不知各位意见如何!
    2004-12-02 11:13:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。