土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 减压阀前后接入水泵接合器有说法吗?
有一个工程,是从已有建筑消防给水系统中接出一个新的消火栓系统,(经过减压阀减压后接入)。现要为新系统设水泵接合器,请问大家,水泵接合器接在减压阀前与后有区别吗?

全部回答(6 )

  • ferry
    如果你的水泵接合器是为新系统服务的,须在减压阀后串接止回阀,然后再接水泵接合器。否则水泵接合器供水时,减压阀后压力有可能超限,导致减压阀损坏。
    2004-12-02 19:56:02 来自 PC 评论 举报
  • luyanping666
    我觉得应该没有问题
    2004-12-02 18:56:02 来自 PC 评论 举报
加载更多