0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
低压进线断路器的热稳定性参数应当如何选择?如果电力变压器的容量分别是630kVA、1600kVA和2500kVA,试问:低压进线断路器的热稳定性参数应当如何选择?我们先来看630kVA变压器。我们来看它的参数:额定电流:In=630x103/(1.732x400)=909A短路电流:Ik=909/0.06=15.2kA冲击短路电流峰值:15.2x2.0=30.4kA
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
xyzpilot
沙发
短时间一般是多久呢?
2014-08-12 21:26:12
赞同0
-
开心老爹
板凳
xyzpilot 发表于 2014-8-11 22:44 是不是只要不过载超过30分钟,就不会过热 就不会有事 对吗?不能这样理解,应该理解为短时间的大电流,比如启动电流,不会造成有效发热。但是电动机也不能频繁启动的。
2014-08-12 08:31:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报