低压进线断路器的热稳定性参数应当如何选择?
低压进线断路器的热稳定性参数应当如何选择?
如果电力变压器的容量分别是630kVA、1600kVA和2500kVA,试问:低压进线断路器的热稳定性参数应当如何选择?
我们先来看630kVA变压器。我们来看它的参数:
额定电流:In=630x103/(1.732x400)=909A
短路电流:Ik=909/0.06=15.2kA
冲击短路电流峰值:15.2x2.0=30.4kA
发布于
2014-08-10 11:37:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tao2082000
对断路器的电动稳定性和热稳定性的指标,通常Icw最小值是当In≤2500A时,为12In或5kA而In>2500A时,为30kA
2014-08-10 12:58:10
来自 PC