土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 极恶劣工程难题大家一起来解决,有勇气者进!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

极恶劣工程难题大家一起来解决,有勇气者进!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

发布于:2014-08-09 15:50:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
☆主题:冻土太深,造成管道埋深过深,无法排走问题
☆先说一下工程背景:
环境及厂址条件:
1、室外历年平均气温: -2.7 ℃
2、室外历年极端最高/最低气温: 33.0 ℃/ -44.5 ℃
3、大气压: ~91.86KPa
4、自然地面平均标高: ~730m (黄海基准面)
5、地震烈度: 6度
6、冻土深度: -2.8米
7、建设地点:内蒙古牙克石



按《建规》GB50015-2003,
3.5.3 室外给水管道管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m;
4.3.2 注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m;
按《建筑给水排水设计手册》第二版P247(14)规定,雨水管道,冬季管道内不存水,才可埋在冰冻线内。
这样,问题就来了,给水管是有压管,埋深3m没问题,但排水和雨水管为有坡度重力自留,出厂区时远超3m,这样根本排不出去,请问我给排水界各前辈这种情况一般你们是怎么处理的。。。。。。急求,暴谢!!!!!!!!也给后面要做类似项目的同门一点参考吧

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • cazqpan
    cazqpan 沙发
    zhou89537 发表于 2014-8-11 09:47 既然厂区管道必须敷设在冻土线以下,那么市政管道一定也遵循这样的标准。如果市政管道可以高于冻土,那么你 …电话不方便在帖子留,我QQ807055453,求加
    2014-08-29 15:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • cazqpan
    cazqpan 板凳
    zhou89537 发表于 2014-8-11 09:47 既然厂区管道必须敷设在冻土线以下,那么市政管道一定也遵循这样的标准。如果市政管道可以高于冻土,那么你 …老师,可否加QQ交流,很多细节性的内容想跟您请教。另外规划局和住建局都打了电话,他们都说没有地下管网的资料,诚恳老师给予指导,
    2014-08-29 15:05:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关最大积雪厚度的资料

伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m。我想问的是,最大积雪厚度这个资料要从哪里查?再者,比如说,某一地区最大积雪厚度为300mm,那么伸顶通气管高出屋面多少合适,500mm?

回帖成功

经验值 +10