☆主题:冻土太深,造成管道埋深过深,无法排走问题
☆先说一下工程背景:
环境及厂址条件:
1、室外历年平均气温: -2.7 ℃
2、室外历年极端最高/最低气温: 33.0 ℃/ -44.5 ℃
3、大气压: ~91.86KPa
4、自然地面平均标高: ~730m (黄海基准面)
5、地震烈度: 6度
6、冻土深度: -2.8米
7、建设地点:内蒙古牙克石
按《建规》GB50015-2003,
3.5.3 室外给水管道管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m;
4.3.2
注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m;
按《建筑给水排水设计手册》第二版P247(14)规定,雨水管道,冬季管道内不存水,才可埋在冰冻线内。
这样,问题就来了,给水管是有压管,埋深3m没问题,但排水和雨水管为有坡度重力自留,出厂区时远超3m,这样根本排不出去,请问我
给排水界各前辈这种情况一般你们是怎么处理的。。。。。。急求,暴谢!!!!!!!!也给后面要做类似项目的同门一点参考吧
全部回复(62 )
只看楼主 我来说两句-
cazqpan
沙发
zhou89537 发表于 2014-8-11 09:47 既然厂区管道必须敷设在冻土线以下,那么市政管道一定也遵循这样的标准。如果市政管道可以高于冻土,那么你 …电话不方便在帖子留,我QQ807055453,求加
2014-08-29 15:06:29
赞同0
-
cazqpan
板凳
zhou89537 发表于 2014-8-11 09:47 既然厂区管道必须敷设在冻土线以下,那么市政管道一定也遵循这样的标准。如果市政管道可以高于冻土,那么你 …老师,可否加QQ交流,很多细节性的内容想跟您请教。另外规划局和住建局都打了电话,他们都说没有地下管网的资料,诚恳老师给予指导,
2014-08-29 15:05:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报