土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 355kW,6kV异步电机用什么电缆呢?

355kW,6kV异步电机用什么电缆呢?

发布于:2014-08-08 10:27:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-8-8 17:07 编辑

355kW,6kV异步电机,距离360米,手里有YJLV 3×70的铝电缆,电缆载流量160A,电压损失约2.7%。
大家看呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gifi
    gifi 沙发
    电缆规格与短路容量有关
    2014-08-10 11:17:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    xinshiji168 发表于 2014-8-8 16:59 有道理,是怕电缆过细,短路电流小,高压室的总进线柜的开关跳不开始吧?我看一般要求是6kV电机最小的电 …是的,载流量是没问题的,是保护上的事,就是远后备保护的要求是否能满足。
    2014-08-09 17:15:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工临时用电,电缆特别长,看看这样算压降对不对

本帖最后由 bati3345 于 2014-8-8 10:57 编辑 因地块特别大,从变电所400V输出到二级配电箱有800米,铝芯电缆4*240+1*120,这么长有没有什么问题?压降会不会太大?请有经验的给说说

回帖成功

经验值 +10