施工临时用电,电缆特别长,看看这样算压降对不对

发布于:2014-08-08 10:02:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 bati3345 于 2014-8-8 10:57 编辑

因地块特别大,从变电所400V输出到二级配电箱有800米,铝芯电缆4*240+1*120,这么长有没有什么问题?压降会不会太大?
请有经验的给说说

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglx1999
    wanglx1999 沙发
    实际电压损耗会大于10%以上,电能损耗还要大
    2014-08-18 11:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • durreschen
    durreschen 板凳
    按普通或常规要求,变压器最远放在施工区域边界外50米以内,一级箱在边界外5米以内!

    严重同意,多放几台变压器
    2014-08-17 19:57:17