1000kVA的油变低压侧总进线断路器选多大的呢?

发布于:2014-08-07 21:07:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1000kVA的油变,低压侧1443A是吧,我选1600A的断路器合适吗?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    qigj11 发表于 2014-8-7 21:28 自我感觉有点小,建议选大一级的,选2000A的万能断路器。对,选2000壳架电流的,整定可以根据情况设置成1600。
    2014-10-11 11:15:11

    回复 举报
    赞同0
  • hjdq1238
    hjdq1238 板凳
    断路器额定电流2000A的
    2014-10-11 09:57:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手,求指导-------------------

带变频器的建筑施工升降机安装后,在使用过程中,一级箱空气开关经常跳闸,三级箱漏保不动作(一级箱漏电额定电流为120mA,三级箱漏电额定电流为30mA),在施工升降机使用时,一级箱漏电电流浮动较大,当接近额定上限时空开动作断开,起初认为用电设备漏电,可经测量三级箱漏电保护器正常,这是什么原因?求高手指教