土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手,求指导-------------------

新手,求指导-------------------

发布于:2014-08-07 20:58:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
带变频器的建筑施工升降机安装后,在使用过程中,一级箱空气开关经常跳闸,三级箱漏保不动作(一级箱漏电额定电流为120mA,三级箱漏电额定电流为30mA),在施工升降机使用时,一级箱漏电电流浮动较大,当接近额定上限时空开动作断开,起初认为用电设备漏电,可经测量三级箱漏电保护器正常,这是什么原因?求高手指教
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问断路器降容使用是什么意思呢?

各位大侠,我前几天刚来施耐德这边上班,就碰到了一个概念问题,就是“断路器降容”,请问这是什么意思呢?能否详细解答一下?

回帖成功