消防排烟防雨百叶风速问题

发布于:2014-08-07 11:56:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室排烟 井土建风道 由防雨百叶排至室外 这个消防排烟时的防雨百叶的风速取多少呢 一般防雨百叶的有效系数我取0.6这样 不知道这个风速按照不大于10m/s 还是按照平时排风的5m/s.. 还有就是新风百叶 在平时进风 和消防补风中 这个风速取多少呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 幻皓
    幻皓 沙发
    单纯的排烟可以风俗大点,按10没问题。平时用的话就风俗小点。6左右吧
    2014-08-11 16:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    风速的选取主要是看排烟风机的压头,经济比较后选取一个合理的值。
    2014-08-08 07:07:08

    回复 举报
    赞同0