如何理解裙房抗震等级不低于主楼的抗震等级?黄小坤研究员在《<高层建筑混凝土结构技术规程>( JGJ322002) 若干问题解说》中说:高层建筑往往带有裙房, 有时裙房平面面积还较大, 当裙房与主楼在结构上完全分开时, 主楼和裙房分别按各自的结构体系、房屋高度确定抗震等级。当主楼和裙房连接为整体时, 裙房除按自身条件确定抗震等级外, 还不应低于主楼的抗震等级。例如, 裙房为纯框架、主楼为剪力墙结构且连为整体时, 主楼按剪力墙结构确定抗震等级, 裙楼框架的抗震等级除按自身条件确定外, 尚不应低于主楼剪力墙的抗震等级。当主楼为部分框支剪力墙结构时, 框支框架按部分框支剪力墙结构确定抗震等级, 裙楼可按框架2剪力墙结构确定抗震等级, 若低于主楼框支框架的抗震等级, 则与框支框架直接相连的非框支框架应适当加强抗震构造措施。比如说现有一剪力墙结构75米,四周有四层框架裙房,7度区。剪力墙抗震等级为三级,框架也为三级。把它们连为整体时,抗震等级如何取。这种结构体系应为框剪结构还是剪力墙结构?如果主体结构为短肢剪力墙,又如何?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
yunfeiyu
沙发
异形柱和短肢剪力墙规范现在只有地方标准,上面有这样的要求。
2005-01-12 10:25:12
赞同0
-
ljj0317
板凳
请问楼上兄弟 你说的
2005-01-12 09:15:12
赞同0
加载更多回复 举报
6.3.1 梁的截面尺寸宜符合下列各项要求:
1 截面宽度不宜小于200mm;
2 截面高宽比不宜大于4;
3 净跨与截面高度之比不宜小于4。
再哪看到的?规范上的么?我没找到啊
回复 举报