土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何理解裙房抗震等级不低于主楼的抗震等级?

如何理解裙房抗震等级不低于主楼的抗震等级?

发布于:2004-12-01 13:16:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
黄小坤研究员在《<高层建筑混凝土结构技术规程>( JGJ322002) 若干问题解说》中说:高层建筑往往带有裙房, 有时裙房平面面积还较大, 当裙房与主楼在结构上完全分开时, 主楼和裙房分别按各自的结构体系、房屋高度确定抗震等级。当主楼和裙房连接为整体时, 裙房除按自身条件确定抗震等级外, 还不应低于主楼的抗震等级。例如, 裙房为纯框架、主楼为剪力墙结构且连为整体时, 主楼按剪力墙结构确定抗震等级, 裙楼框架的抗震等级除按自身条件确定外, 尚不应低于主楼剪力墙的抗震等级。当主楼为部分框支剪力墙结构时, 框支框架按部分框支剪力墙结构确定抗震等级, 裙楼可按框架2剪力墙结构确定抗震等级, 若低于主楼框支框架的抗震等级, 则与框支框架直接相连的非框支框架应适当加强抗震构造措施。比如说现有一剪力墙结构75米,四周有四层框架裙房,7度区。剪力墙抗震等级为三级,框架也为三级。把它们连为整体时,抗震等级如何取。这种结构体系应为框剪结构还是剪力墙结构?如果主体结构为短肢剪力墙,又如何?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lukx
    lukx 沙发
    楼主这个问题提得非常好!的确我们也经常面临这样的问题!
    抗震规范中6.1.3条已经提到,但不是很具体,理解起来也是因人而异!最近在上海地区开了一次设计审查的有关规定的会议,会议中也提到了这个问题,大家最后的讨论结果,基本跟黄小坤研究员的说法一致,对于楼主的问题,也就很容易解决了!
    1、若框架柱比较多的情况下!宜按框剪结构来确定整体计算的抗震等级,确定剪力墙和框架的抗震等级,然后根据裙房为框架结构来确定抗震等级,但不低于整体为框剪结构的抗震等级。
    2、若框架柱比较少,建议直接就按剪力墙结构来确定剪力墙的抗震等级,然后根据裙房为框架结构来确定抗震等级,但不低于整体为剪力结构的剪力墙的抗震等级。
    3、框架柱的多少如何来判断?也是个问题,大家可以根据结构的变形特征来确定,是弯剪形还是剪切形?直接就确定了结构形式。
    4、至于短肢墙嘛,这种情况应该比较少,建议尽量避免形成短肢剪力墙!若真有,就把剪力墙的抗震等级提高一级就可以了。
    当然,我门这样理解也有一定的局限性!
    2008-12-29 15:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • aaaaagg1
    aaaaagg1 板凳
    :call: :time: :handshake
    2008-12-28 10:41:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板底附加钢筋

卫生间板 上有120隔墙在板底放两跟16的钢筋隔墙每层都有请问像这种情况在100厚的板底加两跟16的钢筋能使板的承受能力增加多少?可以把它当作一跟梁么?!谢谢!

回帖成功

经验值 +10