主要难点:
1.无级调节、加载阀和卸载阀的判断
2.电子膨胀阀型号额确定,及线序的确定

其它小难点都可以在我们文档中有详细说明暂不做赘述,
以上两点抽空把详细步骤对照图片写一下






psb (1).jpg


psb (2).jpg


psb (14).jpg


psb.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 广州大麦控制器
    特灵的电子膨胀阀是 艾默生alco系列,根据机型大小要选择不同的膨胀阀配置
    2017-06-29 12:00:29

    回复 举报
    赞同0
  • 广州大麦控制器
    狠一点 发表于 2016-3-10 20:32 学习啦谢谢2016-9-7更新前几天又改了台RTHB,朋友圈分享案例后反应.强.烈,我忽然想起来这几年前就说的分享,特来试着写一下。主要难点:1.无级调节、加载阀和卸载阀的判断2.电子膨胀阀型号额确定,及线序的确定其它小难点都可以在我们文档中有详细说明暂不做赘述,以上两点抽空把详细步骤对照图片写一下5604887560488656048855604884560488356048825604881