土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 低温机组结冰严重。

低温机组结冰严重。

发布于:2014-08-04 14:01:04 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
满液式低温螺杆并联机组,其中一台压缩机结冰严重,霜都接到中压级吸气了,我想请教一下有哪些原因造成的。回油过多会引起吗?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • chengsanqing
    chengsanqing 沙发
    保温都没包?不结才怪。毕竟是低温机组。
    2016-04-07 23:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • 美航冷链
    美航冷链 板凳
    和膨胀阀开启度有关系,大了需要调整
    2016-04-07 17:18:07