本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-6 21:22 编辑 我这是一个四层框架的商场,二级抗震,在施工三楼时KZ截面变小,局部钢筋小变大,但是钢筋班组有个别的KZ未按图集要求进行施工,现在是个很头疼的问题,本来应该在倒插钢筋至梁下,但是现在是未倒插钢筋,把2层的柱子钢筋直接伸到3层了,头大啊,我真的想不到什么好办法了。求教各位,真心致谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
你说的施工条件够模糊了,这种非常规问题只能一事一议,量身定制方案。怎么搭平台最好问你们总工 。
回复 举报