土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ KZ钢筋的问题

KZ钢筋的问题

发布于:2014-08-06 18:42:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-6 21:22 编辑

我这是一个四层框架的商场,二级抗震,在施工三楼时KZ截面变小,局部钢筋小变大,但是钢筋班组有个别的KZ未按图集要求进行施工,现在是个很头疼的问题,本来应该在倒插钢筋至梁下,但是现在是未倒插钢筋,把2层的柱子钢筋直接伸到3层了,头大啊,我真的想不到什么好办法了。求教各位,真心致谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • aiyi97
    aiyi97 沙发
    愚见:拿不准就去设计院问问,让他们用软件再算算,个人觉得问题不算太大,感觉二层和三层钢筋直径相差不大,而且还是局部。纯属愚见。
    2014-11-22 10:57:22

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1415847033078
    路过学习一下
    2014-11-22 09:10:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于填充墙的补砌问题

网上说框架结构填充墙到梁板底的间隙待完成填充墙7天后,而规范是14天,到底哪个对呢?

回帖成功

经验值 +10