我这是一个四层框架的商场,二级抗震,在施工三楼时KZ截面变小,局部钢筋小变大,但是钢筋班组有个别的KZ未按图集要求进行施工,现在是个很头疼的问题,本来应该在倒插钢筋至梁下,但是现在是未倒插钢筋,把2层的柱子钢筋直接伸到3层了,头大啊,我真的想不到什么好办法了。求教各位,真心致谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • aiyi97
    aiyi97 沙发
    愚见:拿不准就去设计院问问,让他们用软件再算算,个人觉得问题不算太大,感觉二层和三层钢筋直径相差不大,而且还是局部。纯属愚见。