土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于填充墙的补砌问题

关于填充墙的补砌问题

发布于:2014-08-06 17:34:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
网上说框架结构填充墙到梁板底的间隙待完成填充墙7天后,而规范是14天,到底哪个对呢?

QQ截图20140806173255.png


QQ截图20140806173340.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰河世纪2014
    砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 是14天
    从规范变化及实际操作来看,还是按新规范执行
    否则,后患真多。
    现在都是砼构件不沉降,直接就砌砖
    加砌块等要28天才能砌筑
    粉刷两种材料间的普通加强都没做或是不到位,
    内粉35以后的加强很少做,
    通病,哈
    2014-08-09 17:26:09

    回复 举报
    赞同0
  • wangjiyiok
    wangjiyiok 板凳
    砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 是7天

    砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 是14天

    新规范是从2012年起执行的,关于这个问题焦点不是太突出,因为原规定7天的时候也得天天看着才按这个做,稍不注意,就直接给你砌满了,所以,就算新规范下,工人能按照7天时间做,我也够欣慰了。
    2014-08-07 08:31:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多