土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013年发输变电上午第13题

2013年发输变电上午第13题

发布于:2014-08-06 14:17:06 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
那个开路电压U0,是单个蓄电池的开路电压,还是蓄电池组的开路电压?
用公式算的时候nU0,是104x2.22,还是104x104x2.22 ??
迷茫了。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dqgcs666
    dqgcs666 沙发
    本帖最后由 dqgcs666 于 2014-8-9 19:55 编辑

    肯定是单个蓄电池的开路电压啊大神。简单想想,104个蓄电池用连接条串联起来,正负极再用电缆连起来,这不很明了吗,高中的电路知识题啊,记住,电缆电阻本来是要乘2 倍的,但是电缆用的是2X,最后不用乘了。你这104x104x2.22是什么东西啊
    2014-08-09 19:46:09

    回复 举报
    赞同0
  • kakazhou
    kakazhou 板凳
    蔡云鹏那个有问题,我算出来是23kA正好,连接的电缆内阻是用2跟平行排列单芯500平算的内阻啊,另外一个是单体带连接条还是整个蓄电池组加所有连接条的内阻呢?如果题目想要设坑,也要说的清楚一点,像13年前几道题目的坑就很好,这样说的不清楚一点都没意思啊!
    2014-08-09 00:40:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 956 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发输变电 2013年第二天上午案例第13题 蓄电池短路电流计算

为什么我算的这道题没有正确答案 看网友给的答案 是D 可我认为两根并列的电缆 电阻应除2 而不是*2我算的电缆电阻式0.368毫欧 而网友给的答案是1.472毫欧