为什么我算的这道题没有正确答案 看网友给的答案 是D 可我认为两根并列的电缆 电阻应除2 而不是*2
我算的电缆电阻式0.368毫欧 而网友给的答案是1.472毫欧

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dqgcs666
    dqgcs666 沙发
    本帖最后由 dqgcs666 于 2014-8-9 20:03 编辑

    兄弟,直流回路从电池正极通过电缆绕一圈再回到负极,画个图看看,本来应该是2倍的电缆电阻啊,但是电缆用的是2X,所以不用乘2了,到处都是坑啊,标准答案应该是22.18KA
    2014-08-09 19:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • kakazhou
    kakazhou 板凳
    我算的答案是23.00kA 握手么