阅读下一篇
有关地下车库风机的选择问题?一个高层的地下汽车库,其中有一个防火分区面积是3983.8m2。分成两个防烟分区,防烟分区1面积:1998m2;防烟分区2面积:1985.8m2。则防烟分区1的排烟量:(1998m2 X3.6m)X6次/h X1.1=47472m3/h;防烟分区2排烟量:(1985.8m2 X3.6m)X6次/h X1.1=47183m3/h。最后选用的风机型号为:HTFC(DT)-IV-No30S2( 52100/30590 m3/h, 1199/565 Pa 42/32.0 KW )【两台】。这是一个双速风机。平时排风,消防排烟。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
sjf_1108
沙发
csz0812 发表于 2014-8-15 16:42 还有算前室和合用前室的加压送风量的时候,《高规》规定20层以下,门开启数量n=2;20层以上门开启数量n=3。 …首先地上地下是两部楼梯,地上18层地下3层应该地上按18层计算,地上按3层计算
2014-08-21 17:09:21
赞同0
-
weibo_1407227122431
板凳
还有算前室和合用前室的加压送风量的时候,《高规》规定20层以下,门开启数量n=2;20层以上门开启数量n=3。想请问各位假如地上18层,地下3层,那应该是按18层算还是按21层算?关于这个n应该怎么取值?麻烦各位大神解惑?????
2014-08-15 16:42:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报