0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 567 人订阅
阅读下一篇
只开启一个防烟分区,风速超速的问题一个防火分区面积900 分成3个防烟分区 3个防烟分区共用一台排烟风机 风口用电动排烟风口 那个防烟分区着火开启那个 总排烟量按照300X120X1.1=39600 每个防烟分区的风量按照300X60=18000 每个防烟分区的风口 风管按照风量18000的选取有个问题 如果消防排烟的时候 只开启一个防烟分区的情况下 这个防烟分区的排烟量就是风机的风量39600 这时候风口 支风管的风速就会超过对应的10 和 20 违法规范了 不知道前辈们都是怎么做的 用双速风机 还是放大风口 只风管的截面 还是有别的办法....小弟在线等给位的解答。这里先表示感谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报