土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关地下车库风机的选择问题?

有关地下车库风机的选择问题?

发布于:2014-08-06 08:56:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个高层的地下汽车库,其中有一个防火分区面积是3983.8m2。
分成两个防烟分区,防烟分区1面积:1998m2; 防烟分区2面积:1985.8m2。

则防烟分区1的排烟量:(1998m2 X3.6m)X6次/h X1.1=47472m3/h;
防烟分区2排烟量:(1985.8m2 X3.6m)X6次/h X1.1=47183m3/h。

最后选用的风机型号为:HTFC(DT)-IV-No30S2( 52100/30590 m3/h, 1199/565 Pa 42/32.0 KW )【两台】。这是一个双速风机。平时排风,消防排烟。

想请问一下这个52100是根据排烟量计算得来的,我是知道的,那这个30590是计算来的?还是根据样本直接来的?理由是什么?还有平时排风不是按照换次次数5次/h计算的吗?还有这个1199Pa怎么根据计算选出这个数值的?(是根据比摩阻X风管长度这么算的吗?)附上两张选择风机的样本图片!

1.png


风机样本.png

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • weibo_1407227122431
    forrest_chen 发表于 2014-8-20 22:27 按规范算排烟实际层高x6次,排风3m层高x6次 在选型风机的时候,会优先考虑排烟量,由于风机高低速风量3 …那布置风口和风管是,是按排风的来还是排烟的来?
    2014-08-22 09:24:22

    回复 举报
    赞同0
  • forrest_chen
    forrest_chen 板凳
    按规范算排烟实际层高x6次,排风3m层高x6次 在选型风机的时候,会优先考虑排烟量,由于风机高低速风量3:2 所以 低速档风量可能会小于平时的排风量,
    2014-08-20 22:27:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

只开启一个防烟分区,风速超速的问题

一个防火分区面积900 分成3个防烟分区 3个防烟分区共用一台排烟风机 风口用电动排烟风口 那个防烟分区着火开启那个 总排烟量按照300X120X1.1=39600 每个防烟分区的风量按照300X60=18000 每个防烟分区的风口 风管按照风量18000的选取有个问题 如果消防排烟的时候 只开启一个防烟分区的情况下 这个防烟分区的排烟量就是风机的风量39600 这时候风口 支风管的风速就会超过对应的10 和 20 违法规范了 不知道前辈们都是怎么做的 用双速风机 还是放大风口 只风管的截面 还是有别的办法....小弟在线等给位的解答。这里先表示感谢!

回帖成功

经验值 +10