水系统水力平衡问题

发布于:2014-08-05 23:58:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
碰到个工程,广州珠江新城地标项目。水管立管异程布置,尽然没有静态平衡阀。设计师的解释是:系统安装完成,通过蝶阀调节设计工况下的水力平衡;运行时出现的部分负荷时,可通过比例积分调节阀自动调节系统水力平衡。就算某楼层出现偏离设计工况的负荷时,产生的压差会平分到其他各个楼层,对系统影响不大。这是什么情况?这样还要平衡阀吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kenny1984515
    kenny1984515 沙发
    订上来啊,就没几个人来回答。
    2014-08-11 20:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • oyyishan
    oyyishan 板凳
    系统不大的话可以不通过平衡阀调节,我干了十年施工就没装过几个平衡阀
    2014-08-06 08:20:06