一个建筑物内(防爆区域)有多个消火栓,比较分散,我从消防泵房控制柜拉来一根控制线,在建筑物内可以用分线盒分开去不同的方向吗?我们的审核非要我从消火栓里面的按钮共头出来,最好不要分线盒,说照明线可以,控制线最好不要,是这样吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
laohuang168
沙发
本帖最后由 laohuang168 于 2014-8-18 11:31 编辑 ccc___ 发表于 2014-8-5 10:28 固定铁芯的交流线圈,降低电压只是不能正常工作,对线圈体身不会损伤。活动铁芯(接触器、继电器、电磁 …本人遇到一个实例:一个电工向本人反映,有一个大型消毒柜的控制箱最近经常跳闸,跳闸后不一定能马上合闸。好不容易能合上闸了,一会儿又跳闸了。本人到现场查看:原来是220V的工作电源,却用了个380V线圈的接触器!当场批评电工失误。电工非常委屈:这个接触器用了快一年了,以前一个月只跳一回两回,最近才经常跳闸。而且这个接触器也不是他装上去的。
2014-08-14 12:13:14
赞同0
-
之清
板凳
2014-08-08 14:48:08
赞同0
加载更多回复 举报
动作不了,或者动作不可靠,一会能动一会不能动
回复 举报