消火栓连锁控制线可以用分线盒吗?
消火栓连锁控制线可以用分线盒吗?
一个建筑物内(防爆区域)有多个消火栓,比较分散,我从消防泵房控制柜拉来一根控制线,在建筑物内可以用分线盒分开去不同的方向吗?我们的审核非要我从消火栓里面的按钮共头出来,最好不要分线盒,说照明线可以,控制线最好不要,是这样吗?
发布于
2014-08-04 22:36:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
yufujiang010
为减少故障点,消火栓控制线路敷设接分线要在消火栓附近接线盒内进行。此盒一般位于消火栓箱右上角0.3米左右。