土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 镀锌铁皮风管(共板法兰连接)能用于排烟系统吗?

镀锌铁皮风管(共板法兰连接)能用于排烟系统吗?

发布于:2014-08-04 00:32:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问镀锌风管薄钢板法兰连接(也就是共板法兰)风管能用于消防排烟吗???
本人查询资料得:
1)验收规范上说适用于中低压系统(一般的民用建筑消防排烟管道风压基本不会大于中压系统);
2)验收规范上镀锌风管的板材厚度按高压选择(但也不能说是高压系统啊);
3)07K133_薄钢板法兰风管制作与安装图集上说:本图集是不适用于圆形风管和消防排烟风管;
迷惑,大家怎么看??
特别想请教搞消防验收的机构部门同志。


全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • amitongzhi
    amitongzhi 沙发
    云飘飘 发表于 2014-8-4 07:24 只要厚度(建规后面有个表格)满足规范要求,可以的共板法兰主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管虽然造价较低(减少了角钢用量,减少了制作角钢法兰的人工用量),但是实际应用起来不如角钢法兰牢固,漏风量也较大,且必须通过机床进行加工,手工制作几乎不能实现它的制作,通常只应用于新风系统,空调系统等,排烟系统还是经常用角钢法兰连接的风管。
    2016-01-27 17:17:27

    回复 举报
    赞同1
  • ttiger2000
    ttiger2000 板凳

    不可以的,规范规定 6.3.4条款:薄钢板法兰垫片应该用不燃材料、薄钢板法兰风管用螺栓连接(共板法兰显然不是用法兰连接的)、共板的好处就是快、造价低。所以还是老老实实用角钢法兰做排烟风管。

    2020-07-28 15:47:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于风机效率问题

招标规范里没写,结果承包商送审上来的屋顶离心风机效率还不到40%。还是合资品牌的,我想国产品牌一般效率也没这么低啊,但是不知道怎么说好。不知道有没有这方面的国标,我想能买到效率这么低的也不容易吧:@