招标规范里没写,结果承包商送审上来的屋顶离心风机效率还不到40%。还是合资品牌的,我想国产品牌一般效率也没这么低啊,但是不知道怎么说好。不知道有没有这方面的国标,我想能买到效率这么低的也不容易吧:@

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    根据转速来的,有的风机效率确实很低,对配电影响比较大。
    2014-08-12 07:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • 幻皓
    幻皓 板凳
    所以说设计说明或材料表里最好把风机效率标注明确。大于52%
    2014-08-11 16:55:11

    回复 举报
    赞同0