下午第12题,题目如下:假定事故全停电情况下(全停电前充电装置余蓄电池浮充运行)。与之相应的持续放电时间的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池。为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请计算事故放电初期冲击系数Kcho值,其结果最接近下列那项数值?A)1.1 B)1.83 C)9.53 D)10.63请问Icho怎么计算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xjp2012
沙发
谢谢楼主分享
2014-08-05 15:00:05
赞同0
-
lylyj2667
板凳
道题出的有问题,《照明设计手册》里只有水平面照度和垂直面照度,根本没有垂直照度的概念。
2014-08-05 14:13:05
赞同0
加载更多回复 举报
倾向于按垂直面照度理解,选C