下午第12题,题目如下:
假定事故全停电情况下(全停电前充电装置余蓄电池浮充运行)。与之相应的持续放电时间的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池。为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请计算事故放电初期冲击系数Kcho值,其结果最接近下列那项数值?
A)1.1 B)1.83 C)9.53 D)10.63

请问Icho怎么计算?
Kcho=kk*icho/i10=1.1*(5+5+120)/15=9.53
其他答案的计算:
Kcho=1.1*(5+5+5)/15=1.1
Kcho=1.1*(5+5+5+5+5)/15=1.83
Kcho=1.1*(5+5+5+5+5+120)/15=10.63

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nange7637014
    nange7637014 沙发
    peak918 发表于 2014-8-3 22:35 请看我的每日一解第37期,写的很详细。拜读了大神的文章,这道题真让人头疼,首先无人值班变电站的事故照明负荷电流不在事故放电初期1min冲击放电电流里,却在事故全停电状态下持续放电时间的放电容量40Ah里,且按1h的持续时间计算,用40/2理论上肯定数值大了;另外一路电源失电,35kv和10kv电路器跳闸,应该加2个5A吧….头疼的题
    2014-08-04 02:37:04

    回复 举报
    赞同0
  • 冯胤清
    冯胤清 板凳
    请看我的每日一解第37期,写的很详细。
    2014-08-03 22:35:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 925 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

12年供配电案例下午第二题

题目答案的间接接触防护用的是断路器瞬动动作值,我看规范都是用过电流动作值,如何解释呢????

回帖成功