发布于:2014-08-03 22:06:03
来自:注册考试/注册电气工程师
[复制转发]
下午第12题,题目如下:
假定事故全停电情况下(全停电前充电装置余蓄电池浮充运行)。与之相应的持续放电时间的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池。为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请计算事故放电初期冲击系数Kcho值,其结果最接近下列那项数值?
A)1.1 B)1.83 C)9.53 D)10.63
请问Icho怎么计算?
Kcho=kk*icho/i10=1.1*(5+5+120)/15=9.53
其他答案的计算:
Kcho=1.1*(5+5+5)/15=1.1
Kcho=1.1*(5+5+5+5+5)/15=1.83
Kcho=1.1*(5+5+5+5+5+120)/15=10.63
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
nange7637014
沙发
peak918 发表于 2014-8-3 22:35 请看我的每日一解第37期,写的很详细。拜读了大神的文章,这道题真让人头疼,首先无人值班变电站的事故照明负荷电流不在事故放电初期1min冲击放电电流里,却在事故全停电状态下持续放电时间的放电容量40Ah里,且按1h的持续时间计算,用40/2理论上肯定数值大了;另外一路电源失电,35kv和10kv电路器跳闸,应该加2个5A吧….头疼的题
2014-08-04 02:37:04
赞同0
-
冯胤清
板凳
请看我的每日一解第37期,写的很详细。
2014-08-03 22:35:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报