排风机有最低效率的规范吗?
排风机有最低效率的规范吗?
招标规范里没写,结果承包商送审上来的屋顶离心风机效率还不到40%。还是合资品牌的,我想国产品牌一般效率也没这么低啊,但是不知道怎么说好。不知道有没有这方面的国标,我想能买到效率这么低的也不容易吧:@
发布于
2014-08-03 16:12:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
m4145050099
风机效率是指输出功率除以轴功率。轴功率是风机的输入功率。
轴功率一般用扭矩仪测试。P1=πTn/30000。
输入功率P1的单位是kW,转矩T的单位是N.m,转速n的单位是r/min。
输出功率P2=Qp/1000*3600
Q是流量,单位为m^3/h,p是全风压,单位为Pa(N/m^2)。
如此算来 一个离心机的效率也不过是38%左右啊 40是不是已经算很高了?