我有一个项目是这样的情况:
建筑小区是沿着河边走的。河岸离小区的地下车库边缘约38米。车库约高4.5米,然后顶板上面覆土1.5米。
由于打算在车库内做变 配电房,所以考虑防洪水的问题。
平常时,河的水位比车库标高略高一些。当涨水时,洪水最大水位比车库顶板标高还要高一些。
现在的考虑是:想把整个车库的墙与顶板都用混凝土来做,防水防渗,抗浮。这个,整个车库像一个潜艇,即使水洪起来,也不应该不会进去。
但是审图的老师认为:即使这样,仍然不能保证水100%不会进去(变配电房),因为可能从车道入口、楼梯等处进去。
以下就是图示:
[size=0.83em]39 秒前 上传
下载附件 [size=0.83em](1.46 MB)



请问大家有没有做过这总工程?或者接触过?
这样做是可以的吗?有多大的风险,规范要求是怎样的?谢谢!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • chunhuaxingxing
    学习学习了。谢谢
    2014-08-04 22:09:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhili051
    zhili051 板凳
    能在地上的可不要放在地下层,你可考虑如果是下半夜洪水来了,排水泵没有维护,使用不良,咋办???