消火栓启泵按钮系统图

发布于:2014-07-31 17:32:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二类高层纯住宅的消火栓启泵按钮系统图画成下面这样 有没什么问题吗?

消火栓按钮.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 1354tzl
    1354tzl 沙发
    新《火规》消火栓按钮不能启动消防泵,它只是一个报警触发信号给消防中心,由消防中心启动消防泵
    2014-08-31 16:16:31

    回复 举报
    赞同0
  • 天天向上1888
    hanzhg54 发表于 2014-8-1 11:07 画成这样逻辑上是对了,但是不能躺着看啊,要左转90度。呵呵 是为了截图方便啦
    2014-08-01 15:20:01

    回复 举报