土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位,方便就进来回一下,比较迷糊的消防配电问题。

各位,方便就进来回一下,比较迷糊的消防配电问题。

发布于:2007-10-09 22:20:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图???大可方便说说自己的做法,,拜谢~!比较急 再谢!!
对方就是要求我按照图上这样做,,可我不知可否。。。。。。

1191939600392.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • polophoto
    polophoto 沙发


    正解,我们一般就是画一个线槽,说明一下中间加隔板,谁知道最后他加没加。
    2007-10-12 16:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • panxiangliang
    panxiangliang 板凳
    那本规范要求的?列出规范的名字条款让大家都知道一下。
    上头有人说变压器出来的线缆可以不用耐火,发电机用耐火,那要是发生火灾市电未中断怎么办,电缆会很快挂掉的。
    2007-10-12 15:26:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压汞灯与金属卤化灯的整流器能否互用?

一般情况下高压汞灯的整流器只能配用相应的高压汞灯,金属卤化灯的整流器配用金属卤化灯,不知这两种整流器有什么异同?能否互用?

回帖成功

经验值 +10