土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 柴油发电机房进、排风口的间距要求

柴油发电机房进、排风口的间距要求

发布于:2014-07-31 10:45:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
柴油发电机房进、排风口的间距要求,多少m才算合适 设计院给出的距离是水平10m或者竖向6m。这个间距是否合适~
  • 张光仁__水暖
    要是人防地下室就要15m 或高差6m 一般的地下室就按照10m或高差3m
    2014-07-31 17:54:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机烟囱能否与锅炉烟囱合用?

今天在qq群上听有师兄在讨论这个问题,得到的结论都是不合用,但是又觉得依据和理由不是很充分,大致有几点理解和讨论:1.柴油发电机与锅炉使用时间不一致;2.柴油发电机烟囱是正压,自然进风锅炉房烟囱是负压靠自然提升抽力排烟,合用烟囱会发生倒灌现象;希望得到各位大神的解答、指点和帮助

回帖成功

经验值 +10