如题
一煤矿企业新装的矿用变压器,型号是KS11-M-400/10
用兆欧表2500V进行绝缘测试,变压器高压侧对地2900 MΩ ,低压侧对地1100MΩ ,高压侧对低压侧的绝缘电阻为零
这是什么原因?求解
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    如果试验接线没有错误,只能判断为高压对低压绝缘击穿。