变压器低压侧中性线零序电流保护问题?

发布于:2014-07-23 13:30:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教大家一个问题,变压器低压侧中性线需不需要加零序电流互感器?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    按中线不平衡电流=变压器二次额定电流X25% 来选取。例如,400KVA变压器,中线电流152A,选200/5 电流互感器。
    2014-09-23 10:24:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器低压侧中性线需不需要加零序电流互感器?

    变压器低压侧中性线加零序电流保护,有二种目的:
    ①低压进线断路器设定的电流保护中,对单相短路保护的灵敏度不够,通过检测N线电流(加装DL-30电流继电器)去跳开关;

    ②给低压系统装“漏电保护”,这时的零序电流互感器只套在“工作接地线上”,当工作接地线上电流大到一定值时跳闸。

    不装的可以说是多数!理由是低压进线断路器对单相短路的灵敏度足够,不需要装系统的漏电保护。

    该零序电流互感器一次额定电流怎样确定?

    这个电流互感器是第①种保护时,(一次)动作电流比下级(各出线)断路器单相短路保护值稍大一点,出线是分路开关,额定电流肯定比进线断路器小很多,出线下面发生单短路时,让它先跳(否则,跳上面造成整台变压器跳闸了-----越级跳闸)。

    上面第②种(系统漏电)保护时,要求整个系统为TN-S系统,每级都有漏电保护,同样也是比各出线断路器的漏电电流稍大一点。