有一组整改的低压配电柜,两台进线柜分别由一台1000kVA的变压和一台1250kVA的变压器连接而来,原先的低压柜是要实现三合二的功能,现如今要单独运行,也就是说两台进线柜要同时有电,这点只要把联络柜切断摇出到试验位置就可以了。但是,现场的情况是两组变压器共用一条零线和共用一条地线。麻烦大神指点一下,这情况可不可以存在的呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
变压器低压侧中性线加零序电流保护,有二种目的:
①低压进线断路器设定的电流保护中,对单相短路保护的灵敏度不够,通过检测N线电流(加装DL-30电流继电器)去跳开关;
②给低压系统装“漏电保护”,这时的零序电流互感器只套在“工作接地线上”,当工作接地线上电流大到一定值时跳闸。
不装的可以说是多数!理由是低压进线断路器对单相短路的灵敏度足够,不需要装系统的漏电保护。
该零序电流互感器一次额定电流怎样确定?
这个电流互感器是第①种保护时,(一次)动作电流比下级(各出线)断路器单相短路保护值稍大一点,出线是分路开关,额定电流肯定比进线断路器小很多,出线下面发生单短路时,让它先跳(否则,跳上面造成整台变压器跳闸了-----越级跳闸)。
上面第②种(系统漏电)保护时,要求整个系统为TN-S系统,每级都有漏电保护,同样也是比各出线断路器的漏电电流稍大一点。