0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
请问,变压器零序电流互感器的选型和安装问题。请问,变压器零序电流互感器的选型和安装问题。有一低压小电站,升压变压器低压侧400V,接线组别 Y ,变压器高压侧10kV ,接线组别 D 。审图人意见,在Y侧接地上,增加零序电流互感器 。我的疑问:1、零序电流互感器的型号怎么选?因为是400V的,用普通的电流互感器BH-0.66可以么?还是必须用零序互感器?有型号么 ?2、零序互感器的一次电流是否为额定电流的1/3?3、因为变压器安装在室外,零序互感器是不是通常安装在低压柜的N排上? 并且作用于高压断路器跳闸?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
艾丽娅史塔克
沙发
peopleynzdl 发表于 2014-7-22 15:58 个人认为,地线可共用,零线不可,从联络柜截断零线即可。如果是TN-C系统呢
2017-11-05 12:15:05
赞同0
-
cjxxsld
板凳
学习了,谢谢。
2014-09-22 15:49:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报