土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台不同容量且单独运作的变压器,能不能共用一条零线和一条地线?

两台不同容量且单独运作的变压器,能不能共用一条零线和一条地线?

发布于:2014-07-22 08:29:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一组整改的低压 配电柜,两台进线柜分别由一台1000kVA的变压和一台1250kVA的 变压器连接而来,原先的低压柜是要实现三合二的功能,现如今要单独运行,也就是说两台进线柜要同时有电,这点只要把联络柜切断摇出到试验位置就可以了。但是,现场的情况是两组变压器共用一条零线和共用一条地线。麻烦大神指点一下,这情况可不可以存在的呢?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • 艾丽娅史塔克
    peopleynzdl 发表于 2014-7-22 15:58 个人认为,地线可共用,零线不可,从联络柜截断零线即可。如果是TN-C系统呢
    2017-11-05 12:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • cjxxsld
    cjxxsld 板凳
    学习了,谢谢。
    2014-09-22 15:49:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问,变压器零序电流互感器的选型和安装问题。

请问,变压器零序电流互感器的选型和安装问题。有一低压小电站,升压变压器低压侧400V,接线组别 Y ,变压器高压侧10kV ,接线组别 D 。审图人意见,在Y侧接地上,增加零序电流互感器 。我的疑问:1、零序电流互感器的型号怎么选?因为是400V的,用普通的电流互感器BH-0.66可以么?还是必须用零序互感器?有型号么 ?2、零序互感器的一次电流是否为额定电流的1/3?3、因为变压器安装在室外,零序互感器是不是通常安装在低压柜的N排上? 并且作用于高压断路器跳闸?

回帖成功

经验值 +10