土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教老师傅们冷库库板炸开的问题?急等高手回复!

请教老师傅们冷库库板炸开的问题?急等高手回复!

发布于:2014-07-30 22:41:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 wangxinghan107 于 2014-7-31 07:08 编辑

前些时间装了一台冷冻库,规格为:长16米*宽10米*4.5高,主机配两台30匹,内机配四台DD120冷风机(一台机组拖两台冷风机)电化霜。配四个平衡窗。使用一个星期,制冷效果没有问题,昨天开门发现的有两三块墙板脱离偏心钩不知什么时候往外炸开至少五六厘米的缝隙,想请教一下有没有哪位大师碰到过类似问题,有没有什么好的解决方法,谢谢了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxinghan107
    斗战圣佛 发表于 2014-8-1 10:39 电化霜时库内正负压变化太大,特别是刚融完霜就降温,水蒸汽分压变化剧烈。速冻类冷库最好不要用电融霜, …谢谢您的解答,改成水冲霜已经没有可能,冷库已交付使用了,现在设置温控化霜结束后等待10分钟再启动(滴水时间设置),另增加了两只平衡窗,效果如何还要观察几天,有问题还要再向您请教。万分感谢!
    2014-08-02 21:40:02

    回复 举报
    赞同0
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    电化霜时库内正负压变化太大,特别是刚融完霜就降温,水蒸汽分压变化剧烈。
    速冻类冷库最好不要用电融霜,运行管理不当极易出现此列状况。
    亲眼见过冷库门鼓掉的,当事人反映就像爆炸似的。
    建议改成水融霜。
    融霜时和高温刚开始降温阶段,冷库门不要关闭太严实。
    2014-08-01 10:39:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却器报告求指导

有谁对冷却器计算报告熟悉的,求解答,第一次进论坛,不知道怎么上传附件,请留邮箱,PDF版报告,复制起来是这样子的:序号名称代码公式单位1 额定风量Rated air volumeL m3/h 195002 机组断面尺寸Section Dimension of the Unit W×H 1520 × 13603 额定冷量Cooling Capacity QC kW 1304 进风干球

回帖成功

经验值 +10