土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却器报告求指导

冷却器报告求指导

发布于:2014-07-30 20:04:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有谁对冷却器计算报告熟悉的,求解答,第一次进论坛,不知道怎么上传附件,请留邮箱,PDF版报告,复制起来是这样子的:
序号名称代码公式单位
1 额定风量
Rated air volume
L m3/h 19500
2 机组断面尺寸
Section Dimension of the Unit W×H 1520 × 1360
3 额定冷量
Cooling Capacity QC kW 130
4 进风干球
Inlet Air dry bulb Temp
t 1 ℃ 60
5 进风湿球
Inlet Air wet bulb temp
ts 1 ℃
6 空气密度
Air density ρ kg/m3 1.01
7 进风焓值
Inlet Air Enthalpy i1 kj/kg
8 送风干球
Supply air dry bulb Temp t2 ℃ 36
9 送风湿球
Supply air wet bulb temp ts2 ℃
送风相对湿度
Supply air Relative humidity % 90
10 送风焓值
supply air Enthalpy i2 kj/kg
11 进水温度
Chilled Water inlet-temp tw1 ℃ 33
12 出水温度
Chilled Water outlet-temp tw2 ℃ 38
1 冷水流量
Chilled water flow W m3/h 22.3 = 372.3 l/min
2 表冷器迎面风速
Face velocity of the cooling coil Vf
2.1 机组断面尺寸
Section Dimension of the Unit W×H mm 1520 × 1360
2.2 盘管的表面管数
Surface number of the coil TH 32
2.3 盘管高度
Height of the coil H1 mm 32 × 38.1= 1219.2
2.4 表冷器净宽
Net width of the coil A1 mm 1320
2.5 每只表冷器尺寸
Dimension of each coil
A 1×H1 1320 × 1219.2
2.6 表冷器数量
Number of coil set 1
2.7 迎风面积
Face Area
Fy m2 1.61
2.8 迎面风速
Face velocity Vy L÷( Fy×3600) m/s 3.37
一、设计输入
Design Input
二、设计输出
Design Output
POS1 KLA10AC011,021,031冷却器计算书Cooling Coil Calculation Sheet
根据进出风温度及冷冻水进出温度判断,循环冷却机组的为等湿冷却,冷却器为干盘管。
数值
序号名称代码公式单位
POS1 KLA10AC011,021,031冷却器计算书Cooling Coil Calculation Sheet
数值
3 盘管内水流速
Water velocity in the coil
3.1 确定水通率
Determine the rate of water 初选 primary: NC= 1.0
3.2 水流通面积
Water Flow Area fω 0.0001539×TH×N C× n m2 0.0049
3.3 水流速
Water Velocity ω m/s 1.26
4 析湿系数
Dehumidification coefficient ζ 1
5
空气处理过程中,热交换效率系
数Air treatment process, the heat
efficiency coefficient:
Eg 0.89
6 传热系数
Heat transfer coefficient
6.1 冷却器排数
Row number of cooler
row 10
6.2 传热系数
Heat transfer coefficient
K W/m2℃ 45.747
7 计算总传热面积
Total area of heat exchanger
7.1
冷却器片距
Distance between the fins of the
cooler
mm 2.5
7.2 冷却器肋通系数
Rib coefficient of the cooler
α 24.60
7.3 总传热面积
Total area of heat exchanger F α×N×Fy m2 395.90
8 计算对数平均温差
8.1 Δt1 t1-tw2 ℃ 22.0
8.2 Δt2 t2-tw1 ℃ 3.0
8.3 Δtm ℃ 9.54
1 1
1 2
w t t
t t


 1000 w f
W
n( t1 t2)
1 2
 
 
l
t t
1
0.611 173 .294 0.8
1
34.56
1 
 

 


Vy 
序号名称代码公式单位
POS1 KLA10AC011,021,031冷却器计算书Cooling Coil Calculation Sheet
数值
9
验证表冷器是否满足要求
Check the cooling coil
performance
9.1 传热单元数
Number of heat transfer unit β 3.28
9.2 水当量比
Water equivalent ratio γ 0.21
9.3 计算接触系数
Calculation Contact coefficient E 1-0.0106×Vy 0.6 ×ξ 0.762 0.98
9.4
表冷器实际热交换效率系数
Actual efficiency coefficient of
cooling coil
Eg' 0.939
10 所需要的传热面积
Required heat transfer area F' F'= m2 331.11
上式中表冷器安全系数
Safety coefficient for cooling coil α 0.9
11
D= mm 39.6
12 冷却器阻力计算
calculation for Resistance of coil
12.1 水侧阻力
Resistance on Water side Δp α×10.012ω 1.85 kPa 20.7
12.2 空气侧阻力
Resistance on Air side
12.3 干工况
Dry condition ΔHg α 1 ×23.776×Vy 1.685 Pa 294.0 α1=1.6
集水箱取Φ76×4.5的无缝钢管,集水箱水流速在0.7m/s左右
The water tank diameter is Φ76×4.5 seamless steel pipe. The water velocity in the tank is about 0.7 m/s.
集水箱直径Set water tank diameter lower D (设集水箱水流速同盘管set set water tank water velocity with coil)
Egˊ>Eg, 符合要求Comply with the requirements
α=1.35
F'<F, 符合要求Comply with the requirements。
( 1 )
( 1 )
1
1
 
 
  
 


e
e
G Cp
K F
. .
.

W c
G Cp
.
 . .
 w
4f
m K t
Qh
 
  • a15922037061
    a15922037061 沙发
    366816086 欢迎加入本群交流,制冷用换热器设计。。。。 coildesigner evap cond 等。
    2014-08-11 07:44:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解鸿业暖通室内机模板制作好后为什么连接铜管的时候连接不了?

我想请问一下,我在鸿业暖通制作好了室内机的模块后要用铜管连接室内机但是连接后分支管的铜管却直接回到了原点不会和室内机相连请问这是什么原因呢,要怎么做求大神指教。如图所示

回帖成功

经验值 +10