土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室柜下预留孔没有预埋件

配电室柜下预留孔没有预埋件

发布于:2014-07-30 14:43:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于原设计单位设计不到位,导致配电室内柜下仅开了孔洞,但是孔洞四周没有预埋件,无法焊接柜下槽钢并接地。想问问,关于柜下的做法,是否有强制性要求?事已至此,在孔洞四周用螺栓安装固定钢板,再焊接槽钢的做法是否可行呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • w411390155
    w411390155 沙发
    找到接地扁铁,从柜孔引出接地线接到接地扁铁上面吧,然后打工作联系单
    2014-07-31 09:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • annia319
    annia319 板凳
    ht_chenyongjun 发表于 2014-7-30 17:16 做一个槽钢基础就可以了槽钢基础怎么做呢?是不是允许在孔洞周边螺栓固定扁钢,然后槽钢焊接在扁钢上呢?
    2014-07-30 17:35:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块