电流互感器BH-0.66 500A 5A/3.75AV。前面各代表什么意思就不说了,大家肯定比我还熟稔,只是最后3.75VA,我查了一下是表示互感器二次下限负荷容量。想请教各位老师,二次下限负荷容量的意思?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
beida_energy
沙发
壳架电流是有断路器的尺寸决定的最大电流值,一旦壳体尺寸确定了,那么它的触点和导体的尺寸也就确定啦,进而可以通过的最大电流值也就确定了。
2014-07-30 20:45:30
赞同0
-
shenjibaobao
板凳
星湖 发表于 2014-7-30 16:20 壳架电流和额定电流就像是自来水总管和水龙头的概念。2000A的壳架电流下额定电流可以有630A、1250A、1600A、 …明白~~~谢谢~!
2014-07-30 17:22:30
赞同0
加载更多在壳架电流值的以下,可以有一个额定电流值的分布,包括壳架电流值。
这个额定电流是对应计算负荷的,而且,在选择的时候,一般尽量选择在壳架电流序列中排在中间的电流值,两个极端的一般保护不准确。
回复 举报
回复 举报