土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有谁知道水冷涡旋机组的性能如何
我有一工程,现在不知道是选螺杆机 好还是选水冷涡旋的好,请大家给点指教

全部回答(4 )

  • whiffing
    冷量多大。
    如果冷量较小(小于80Ton),建议可以考虑水冷涡旋机组,系统相对简单,可靠性也好些。
    如果冷量超过80Ton,最好还是用螺杆机,如果用涡旋机组,可能需要很多台,日后的维护比较烦。
    2007-10-12 09:13:12 来自 PC 评论 举报
  • ajjwjj8818
    lovehwz
    是个呆B
    2007-10-10 09:11:10 来自 PC 评论 举报