土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器接地对零序保护的影响。

变压器接地对零序保护的影响。

发布于:2014-07-28 11:54:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

有2个问题不是特别清楚,想请教各位老师,希望一起讨论下。

1.变压器接地方式对零序保护的影响有什么?


2.光伏电站在35kV系统中,接地变(小电阻消弧)对零序保护的动作有无影响?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天下唯吾曹孟德
    本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-4-8 17:28 编辑

    第一个问题,如果不接地,零序电流就没可产生的通道吧,记得以前是说如果是三角接法,或者不接地的Y接法,三相线电流之和为0就不会有零序电流。
    第二个,接地变的影响不知,前几天还在问这。不过我记得传统的经过消弧圈接地的不知道是不是一样,补偿或者过补偿,现在不是有追踪补偿消弧线圈,限制接地电流在一个程度6还是10A内,这样在发生单相接地的时候还能继续运行又能通过零序互感器选线,排除故障。
    2015-04-08 17:22:08

    回复 举报
    赞同0
  • 00踏雪无痕00
    就这样沉了???????
    2014-07-28 17:40:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么雷阵雨时低压总柜老是跳闸

今天有朋友问我最近雷雨季他们的低压总柜总是跳闸,据了解低压总柜空气断路器中装有失压脱扣线圈(固定延时0.5s)。据我分析会不会是厂区外线在雷击时由于非金属接地引起的接地跳闸后重合闸时间大于低压总柜中空气断路器失压脱扣装置延时时间而引起的空气断路器跳闸现象。还是因为低压总柜中没有安装防雷装置或防雷装置故障后没有更换呢???防雷装置没装或故障会引起遭雷击跳低压总柜吗?

回帖成功

经验值 +10