土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么雷阵雨时低压总柜老是跳闸

为什么雷阵雨时低压总柜老是跳闸

发布于:2014-07-28 11:41:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天有朋友问我最近雷雨季他们的低压总柜总是跳闸,据了解低压总柜空气断路器中装有失压脱扣线圈(固定延时0.5s)。据我分析会不会是厂区外线在雷击时由于非金属接地引起的接地跳闸后重合闸时间大于低压总柜中空气断路器失压脱扣装置延时时间而引起的空气断路器跳闸现象。还是因为低压总柜中没有安装防雷装置或防雷装置故障后没有更换呢???防雷装置没装或故障会引起遭雷击跳低压总柜吗?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    浪涌的做用不是防止雷击对用电设备的损伤
    2014-08-04 08:00:04

    回复 举报
    赞同0
  • nante2
    nante2 板凳
    失压线圈 有没有延时? 要想避开雷闪造成的瞬间压降,总柜的断路器失压线圈延时 0.5S就可以了,要是不行, 可以延时到1S,试试就知道是不是雷电造成的瞬间失压所以跳闸的了。
    2014-08-02 09:40:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于双回路供电,欢迎讨论。

民用建筑电器设计规范中3.2.10 规定:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。一般要求双回路来自于不同的变电站,就是说低压双回路应来自于不同的10KV变电站,如果条件有限,可由一个10KV线路供电,但必须是专线,而且经变电站出来的低压还应该是双回路,理解对吗?

回帖成功

经验值 +10